回复:starter和CU320通讯不上的问题

kaer

  • 帖子

    286
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2009-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-02 14:41:11

15楼

展开查看
以下是引用yming在2016-02-02 09:32:09的发言 >14楼

那是你的STARTER版本的问题,里面没有这个订货号的数据。

要不然升级软件;要不然下载这个驱动的硬件包。


以下是引用kaer在2016-02-02 09:20:10的发言 >:1FK7042的电机,把...

引用详细内容:

1FK7042的电机,把编码器清空,重新写成1FK7060,编码器导入的数据不对,导入的数据被破坏了,写入后,电子铭牌显示是1FK7060,但是实际数据为空,只是有个订货号。现在这个里面的数据既无法重新写入,也无法删除,等于这个头子报废了,不知道有没什么方法能写。

不是版本的问题,是我自作聪明把一个错误的数据,改了个文件名传进去的,写错了编码器的数据,导致编码器数据不给写也不给删。