以下是引用梦天空在2016-02-02 14:03:19的发言 >

CIB版应该不用拆吧,北侠

拆卸步骤

示意图中的数字指出了拆卸的步骤。

1. 松开连接电机或连接电源的 3 个螺钉。

2. 松开连接直流母线的 4 个螺钉。

3. 卸下上方的 2 个固定螺钉。

4. 卸下下方的 2 个固定螺钉。

5. 松开 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42/-X46 上的连接,共 6 个插头。

最好在各条 DRIVE-CLiQ 电缆上作好标记,便于日后正确装配。

6. 卸下 IPD 卡的 2 个固定螺钉,并从控制接口模块的 -X45 插头中取出 IPD 卡。

7. 卸下固定控制接口模块的 1 个固定螺母,并小心地拔出控制接口模块。

在拔出控制接口模块时还必须依次拔出 5 个插头,2 个在上方,3 个在下方。

8. 拔出光缆插头和信号电缆,共 5 个插头,并松开信号电缆的 2 个接头。

9. 拔出热电偶的插头。

10. 松开 2 个风扇的固定螺钉,并在该位置固定用于功率单元的安装辅助装置。

接着取出功率单元。