两天前,一套的设备的 Profinet 故障 花费了我很多时间和精力。
背景情况如下:
该套设备 是由 一台 S7-1500 和 四台机器手, 十个G120 以及四个 SMC 阀岛 组成。
网络是 Profinet
十个G120 以及四个 SMC 阀岛作为 S7-1500的 Profinet IO .
2016. 01. 29 出现故障。
故障情况如下:
四个 SMC 阀岛 没有被 S7-1500 找到。
S7-1500 显示屏中出现四个 SMC 阀岛的感叹号。
现场 中 四个 SMC 阀岛也 出现 BF 指示灯一直亮着红色灯。
最开始怀疑硬件出现故障。
更换SMC 阀岛的 输入输出模块
更换SMC 阀岛的 网线
更换SMC 阀岛的 交换机
更换SMC 阀岛的 SI模块
能换的硬件都换个遍 了。
最后,只有怀疑软件设置出现故障。
赋予 四个 SMC 阀岛的名称,才修好。
这次维修暴露
1) 需要对Profinet 更加熟悉
明明百兆交换机上 SMC 阀岛的端口都激活工作着,仍不敢确认SMC 阀岛是正常的。
不明白 SMC 阀岛接入 百兆交换机上任何端口都可以
2) 没有整一套可靠SMC 阀岛,来证明硬件没有问题,问题在软件设定上。
3) 没有足够勇气去修改 软件设定。尽管已经百分之八十确认问题出现在软件设定上