事情是这样的,我在这里写下,顺便也对自己以后工作提供点经验,虽然事情后来解决的很简单,但是当时没解决的时候生产部门在后面催,埋怨,这边没有头绪,这种感觉我想大家都是体会过的。
公司一套300系统和两套400的生产系统,WINCC控制,炼油化工方面的,涉及到加热,升温,搅拌,配料,称重等。
前几天要恢复一个反应釜,不用好久了要恢复使用,机修把阀门等装好后,电工去接线,阀门四个,控制导热油给反应釜升温用的。其中三个是开关电磁阀,一个是调节阀,也就是模拟电流控制开启度的。他们接好后,我就去试试升温是否正常,公司就我一个搞PLC这方面的。也没有检查他们线接的对不对,这里就埋伏了隐患。其他三个阀门正常,其中一个开关阀气缸怎么也不动作,但是WINCC上显示这个气缸是已经打开。我以为电工把限位开关接在了常闭点,我就用手掰掰限位开关,结果还是显示气缸打开。上午就下班了,等下午来了准备再搞。
下午上班刚坐下,生产的人来说快点看看,有几个罐的排料阀打不开了,同时有这么多的阀门打不开?会不会和上午的试的阀门有关?我赶紧查了查图纸,发现打不开的这几个阀门和上午试的那个反应釜的阀门是接在同一个322DO模块,我就想是不是上午恢复的那个反应釜接线有问题导致的?我赶紧查了下上午有问题的反应釜的阀门的接线,发现电工把限位开关也就是检测气缸是否打开的线和控制电磁阀的线接反了,24V电压线接在了限位开关的常开点,限位开关的线接在了电磁阀上,难怪气缸没有动WINCC上也显示气缸打开。但是24V的电磁阀线他们是接在常开点,气缸不动做,也不会短路啊,突然我想到我用手掰了掰限位开关的头,应该是那一下把这个DO模块给烧了。
赶紧找备件,准备更换。这个型号是322-1HH00-0AA0,公司备件只有322-1HH01-0AA0,我记得以前给西门子支持电话打过,问过,这个是升级版,可以替换,不需要重新组态。
向生产部门请求断电5分钟更换模块,可是领导都去开会去了,只有班长在不敢自作主张断电,因为几个反应釜里都在加热和搅拌,断电后导热油泵会停止,热煤炉也会停止,温度达不到物料会凝结在反应釜里,都是十几吨的反应釜。但是不换又不行,阀门打不开还有2个反应釜不能升温,他们向我确认5分钟之内肯定能换好之后,同意断电。
工具准备好,手电筒准备好,一断电立马就拔前排接线端子,拆螺丝,取下来旧的,把新的换上去,但是现在发现,新的卡扣和旧的卡扣位置不对,接线端子插不进去,隐约记得西门子客服说过可以直接替换,现在情况也紧急,管不了那么多了,螺丝刀把两个卡扣撬下来,直接插进去了。安装到位后,旁边打手电的生产部门的班长还夸我速度快,但是我心里很忐忑,只希望送电后能一切顺利。按步骤开关一个个合上去后,看着PLCCPU自检,一个个模块灯亮起来,生产班长就跑上楼去看电脑上好了吗,我盯着换好的这个模块,始终没有亮起一个灯,我心也跟着沉了下去。
难道不能直接替换吗 ?还需要组态?那边班长着急的打过来电话说还是不能控制,这我已经知道的。心里一直以为只是模块不兼容,没有往其他方面考虑。过来一会生产领导开会回来了,他问怎么回事,我给他说了模块坏了但是备件不兼容,他说去看看另一套系统有没有相同的模块先拆过来先用着生产。那一套系统是412CPU,通过153连接着300的模块,我看了下还真有,立马拆了拿过来再到这边断电后换上,送电结果还是没亮。相同的模块也不行?
既然不是模块问题,那应该是背板总线?可是后面的几块模块正常啊,现在想起来,会不会是24V电源出了问题,因为24V电源是靠一个开关电源供电的,其他模块都没问题,我想着应该也没问题,就没有往24V电源这边想。但是我往下一看,这里还有一排熔断器,二十几个一排的。我恍然大悟,赶紧看图纸,找到对应的熔断器,拆出来一测,果不其然,哈哈哈。换上新的熔断器,这个模块的灯刷刷的亮了。
虽然最后解决的这个问题没什么技术含量,但是有时候想不到的点可能真的是很简单的故障。
现在可以确定322-1HH01-0AA0可以完全替换322-1HH00-0AA0,不用重新组态,卡扣撬掉就可以了。
说到底,还是对模块的不熟悉,和对这个系统的不熟悉。总是怀疑兼容问题了,没有精力和时间考虑其他的。
通过这个事情,告诉我有什么不清楚的不确定的,一定要及时弄清楚,不要等事情出现了再把自己弄得手忙脚乱。
把这次的经历写出来,对自己是一个提醒,也是对大家一个小小的经验分享吧。