最近,在维修一台国产龙门铣床,该机床开机后时不时会出现:510100 驱动未使能(I33.5)报警。该机配置为840DSL+S120,NCU为分体结构装在电箱里。故障维修检查了很久,也没找到原因,甚至怀疑到了S120电源模块或NCU模块;但是,机床2013年才交付使用,用户又无备件可交换试验,因备件太贵,机床也就时好时坏地使用。一次维修中按下紧停按钮再松开,这时有3000#紧停报警,用“RESET”复位,机床正常?!
后来又多次紧停后开机,再松开;用“RESET”复位3000#紧停报警,机床都正常。
查看驱动控制电路及梯形图发现:
1、紧停按钮在松开状态下开机,就会出现该报警;如果紧停按钮按下,待开机系统启动正常后再松开紧停按钮,用“RESET”复位,消除“紧停3000”报警,这时机床正常。
2、因为机床为两班或三班工作,操作者不同,有些习惯紧停按钮在松开状态下开机,有些习惯紧停状态下开机。因此,机床时好时坏。
3、原因分析:紧停按钮在松开状态下开机时,伺服准备好信号I33.5和I33.6还未送出,伺服使能、伺服启动及脉冲使能已加上!时序不对。