以下是引用kaer在2016-02-03 12:55:42的发言 >17楼

感觉和CF卡没有关系啊,数据是存在编码器头子里面的。。。

以下是引用yming在2016-02-02 15:44:02的发言 >16楼:那没问题呀。把CF...

引用16楼详细内容:

那没问题呀。把CF卡中的授权目录保留;USER目录全删除。用STARTER的原来备份,重新做。

以下是引用kaer在2016-02-02 14:41:11的发言 >:不是版本的问题,是...

引用详细内容:

不是版本的问题,是我自作聪明把一个错误的数据,改了个文件名传进去的,写错了编码器的数据,导致编码器数据不给写也不给删。

你说的编码器头子是指编码器模块吧。它只有电子铭牌。

CU320不像G120的CU,里面只有RAM,CF卡就是它的“硬盘”,组态配置都在其中,启动时装入RAM运行。

你所有的配置都是通过STARTER下载到CF卡中,或者在线调试(也可通过BOP20)存RAM中(完成复制到CF卡)。

新型的模块,STARTER版本不够或没有这个HW硬件包GSD说明(或有错),就不能识别。

有些重要参数是被锁住,只能通过调试模式修改。