现在我用CPU222做如下程序,但是当I0.2接通时,Q0.0不能动作,请指教什么地方有问题呀
程序如下:
MAIN
NETWORK 1
LD SM0.1
R T0, 255
R C0, 255
R M0.0, 255
NETWORK 2
LD I0.0
CALL SBR_0
SUBROUTINE COMMENTS
NETWORK 1
LD SM0.0
S M0.0, 1
NETWORK 2
LD I0.2
R M0.0, 1
= Q0.0
NETWORK 3
LD M0.0
= Q0.0
TON T37, +100
NETWORK 4
LD T37
R Q0.0, 1
TON T38, +100
NETWORK 5
LD T38
S Q0.0, 1
R T37, 1