一个3kw的单相变压器,初级220v,次级530v,不需要整流,直接给变频器两相输入。
变频器三相整流后,直流母线工作电压是510v,现在让三相整流桥工作在两相全桥整流状态,原来是6个二极管承担满载功率,现在是4个二极管来承担,所以试验时负荷不要超过60%即可。
嗯,不错,有想法。不过有些问题是否考虑过呢?
第一,西门子的低压变频器3相输入范围规定到480V,如果你的输入电压在510V,会不会报过电压故障呢?这么用有没有实际例子?
第二,510V进线电压的峰峰值是√2倍的510V,能达到720V左右,如果电机制动,可能会立马使直流母线电压充过了800V的报警线。实用性如何呢?