恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-09 23:07:58
28楼
反正我选用以太网一般可以稳定运行2年以上,以后需要逐步更换交换机或者以太网接头,而选用D-Net网络、CC-LINK网络从来没有出现该问题,从来没有一次性坏损2个以上模块先例!
但是DP网络出现群体性毁损事件我所知道的就有接近30例!!而且我可有肯定的说每个DP从站的接地线均大于6平方毫米(用D-Net网络、CC-LINK网络我都是1.5平方毫米或者2.5平方毫米,没有再用更大的地线了),这个问题如果单纯是我个人那就应该是我个人技术问题,但是我的朋友们(有西门子技术支持客服、有自动化设计工程师.......)一致反映西门子DP是世界最差的网络系统,推荐选用以太网(****NET总线,含常规网线、光纤)总线、D-Net总线、CC-LINK总线
用以太网也就2年不出问题?
我无意说那种网络或总线的优劣,但作为攻城狮,不管用什么网络总线做项目都应该按规范做到不出任何问题,就靠楼主和楼主的朋友的这点经验,也敢下结论?
那就请楼主说说D-net与DP的物理层有啥区别呀?凭啥一个就能用好,一个就用不好?结论就是楼主根本没按规范做,哪怕你用了6平方的接地线,那也是白用!
还”群体性毁损事件我所知道的就有接近30例!“,这恰恰反映了系统设计上存在问题,做得不好的我见多了,做得好的我见得更多!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主