回复:大批量数据如何做趋势?

看雪001

  • 帖子

    2480
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-11 21:05:54

9楼

展开查看
以下是引用周杰伦在2016-02-11 19:23:52的发言 >

把一批保存下来,再慢慢显示出来?

我用TP700试了,1S刷新一个点,没有办法变快的。

TP700一幅画面的最大变量个数不超过50个吧?不过也足够你使用了。

你为何用1s刷新一次?可以更改为100ms刷新一次的,一个数组50个变量全部都100ms刷新一次,X轴不再是时间轴,而是数组索引。

这样说吧,你的plc是313c、v3.3版本对吗?这很重要!31Xc的cpu集成的AI转换时间是500us,V3.3版本的周期中断可以设置到1ms,这两个参数可以决定你采集数据的精度。先建立数组变量,你用循环中断将数组指针每1ms偏移一个字,将模拟量输入值缓存到数组中,那么趋势图的X轴虽然是数组索引,实际上仍然是时间。

我曾经有篇主题帖就是讲到用PLC来做示波器,不过很多专家不以为然的。我想再说一次,PLC的发展不能再以“控制”自居,更要做到“测控一体”,没有实时测量数据为依据的控制不过是理论上的自以为是罢了,呵呵!

大道至简,知易行难
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32978条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。