以下是引用Tech.Wing在2016-02-12 09:32:32的发言 >

单相220V/380V变压器,怎么接到三相驱动器?应该报缺相吧?!

不会的,变频器的输入侧,不检测缺相,只检测直流母线电压,只要直流母线电压不低于报警的阈值,变频器就不会报错。


单相380V输入,直流母线电容器可以将其平波达到1.35倍的输入电压。当然,只要输出没有电流或电流很小,直流母线电压就能保持在一个正常值范围。此时,变频器的控制电源通过直流母线供给,即可正常通电运行CU控制器,设置参数、调试通讯都不会有问题,甚至将电机空载运行也可。

我是你的朋友