TP700一幅画面的最大变量个数不超过50个吧?不过也足够你使用了。
你为何用1s刷新一次?可以更改为100ms刷新一次的,一个数组50个变量全部都100ms刷新一次,X轴不再是时间轴,而是数组索引。
这样说吧,你的plc是313c、v3.3版本对吗?这很重要!31Xc的cpu集成的AI转换时间是500us,V3.3版本的周期中断可以设置到1ms,这两个参数可以决定你采集数据的精度。先建立数组变量,你用循环中断将数组指针每1ms偏移一个字,将模拟量输入值缓存到数组中,那么趋势图的X轴虽然是数组索引,实际上仍然是时间。
我曾经有篇主题帖就是讲到用PLC来做示波器,不过很多专家不以为然的。我想再说一次,PLC的发展不能再以“控制”自居,更要做到“测控一体”,没有实时测量数据为依据的控制不过是理论上的自以为是罢了,呵呵!
TP700改为100MS刷新,实际还是1S刷新一次,你可以试试。
打电话给西门子的人也解决不了。