以下是引用kdrjl在2016-02-12 11:15:49的发言 >20楼

不会的,变频器的输入侧,不检测缺相,只检测直流母线电压,只要直流母线电压不低于报警的阈值,变频器就不会报错。


单相380V输入,直流母线电容器可以将其平波达到1.35倍的输入电压。当然,只要输出没有电流或电流很小,直流母线电压就能保持在一个正常值范围。此时,变频器的控制电源通过直流母线供给,即可正常通电运行CU控制器,设置参数、调试通讯都不会有问题,甚至将电机空载运行也可。

以下是引用Tech.Wing在2016-02-12 09:32:32的发言 >:单相220V/380V变压...

引用详细内容:

单相220V/380V变压器,怎么接到三相驱动器?应该报缺相吧?!

分析起来,电机空载,是足够应对的,有没有实际经历过的?


我带S110(CU305 + PM240-2,三相)伺服电机,测试高低速、配置整定电机,是否可以?

唯有发展,方为不变