1, 我原来用TP700,后来改用TP900. 里面有两个变量就是设置的100ms的刷新周期, 用来检测压力变化的, 我试过用手按压力传感器, 结果HMI上的数据变化非常流畅,快. 眼睛几乎看不清数据. 说明不可能是1S刷新的... ...
2,用PLC做定时中断,指针记录数据到DB块, 然后上传到HMI里显示趋势. 这个是很早西门子就一个FAQ了,就是应用在精智的屏上. 下面我上传的附件就是HMI里的设置方法. 事实上我的项目里也有这个应用. 客户可以根据自己的需要设置采样周期(由于资源有限,我设置了最小的采样周期为2ms), 连续采样一定的数据后上传到HMI显示... ...