这个故事不是很长,却让人印象深刻难以忘记!
这还得从一个项目说起,我们的PLC是S7-300 CPU317系列,连接几个从站,其就包括ABB传动柜的逆变,通讯块,都是Profibus通讯连接,可是我的电脑用通讯电缆连上后,ABB传动频繁报通讯故障,复位都复位不掉。
一开始不知道是自己的电脑软件的事情,查啊查硬件,查了半天,最后实在没办法,干脆不用博途V13了,用简单的STEP7连接,没问题,一切正常。
用别人的笔记本安装的博途V13打开,组态连接,一切通讯正常!
最后一生气一狠心重装系统重装博途V13!