SINUMERIK 810D/840D,系统的周期是可以设定的。该参数设置不合理,会使得NCU的CPU不能完全得到应用,也就是说没有充分发挥其性能。

需要设置的周期有下面3个:

系统周期:MD10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME

位控周期系数:MD10060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO

插补周期系数:MD10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO

其中,系统周期相当于基础周期,后面的MD10060和MD10070实际上是个系数,真正的位控周期和插补周期是:

位控周期:MD10061POSCTRL_CYCLE_TIME

插补周期:MD10071IPO_CYCLE_TIME

即        MD10061 = MD10050 * MD10060

            MD10071 = MD10050 * MD10070

以上这三个周期应该根据NCU的类型、设置的通道数和轴数来具体设定。理论上设置越小越好,但数据过小又会影响负荷增大,所以可以通过,看NCU CPU的负荷(在Diagnosisàservice displayàsystem resource画面中),当你缩短周期,这个数值便会提高,但注意不要超过65%。