回复:更换840DSL系统中的NX15是否需要回复参数?

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1182
  • 精华

    12
  • 被关注

    132

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-14 11:23:37

2楼

展开查看
以下是引用西范斯在2016-02-14 08:10:16的发言 >1楼:驱动参数都在系统cf卡中。

你说的这个系统CF卡是否就是NCU上插的那块CF卡?

在看802DSL手册时看到,参数是保存在SRAM静态存储器中,由电容保持,如果做了存储数据操作,这个参数会保存到系统的CF卡上,如果电容掉电,SRAM中的数据丢失,而以前还做过数据存储操作,那么系统会自动加载CF卡上的参数等到SRAM。


那么840DSL中是否也是这样呢? 在CU中会有个数据保持的SRAM,每次数据会从SRAM中读取,而不是在CF卡中读取,如果都保存在了CF卡中,每次开机从CF卡中读取,我是否可以这样理解: 当我们更换NCU以后,不需要做任何的数据恢复,因为数据都在CF卡中,我只要把这个CF卡插入到新的NCU上就OK了?

会是这样么? 

那NCU模块下面那个电池盒是做什么用的?