回复:年前关闭机器电源,今天开机400的PLC停机,在线比较无法进行,通过MPI在线比较PLC中程序不存在。

渔明锅红

  • 帖子

    2056
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-02-15 07:49:33

5楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-02-14 17:07:58的发言 >1楼

我也碰到过一次,当时停的时间比你这还短,不到1天,再送电PLC就没有程序了,不过上电后,电池报警了,不过断电之前没报,估计是赶上了,就几个小时电池就没电了。

你这应该也有电池有关吧,电池接触不好之类的~我换电池的时候有过一次,PLC电池报警了,把电池拔下来再插上就好了~

看来要更换电池了,在关闭机器前要做好程序备份是必要的。