通讯问题解决还是很麻烦的。我遇到这些情况一般这样解决。
固定掉站:
换DP插头试下,认真压好屏蔽层;
换接口模块试下;
看诊断信息,是否站中某些IO报警造成,可能是外部短路造成24V电源过载,排除短路信号;
终端站的终端电阻测下是否120Ω左右;
在掉站前增加 RS485 REPEATOR,有时不行可以再掉的这个站后面一个站前加;
更换掉站区域的通讯电缆,可能在桥架内部太好换,可以飞线先试一下;
网络结构是否不合理,站间过长,单段上站数过多,这时也需要用REPEATOR优化下网络结构,我这里有条生产线随机掉站,我就是将单边30个站的网络改成树形解决的。