恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-15 16:22:34
1楼
Modbus Master 协议库支持超过 9999 的保持寄存器地址。地址范围为 400001 - 465536。只需在调用 MBUS_MSG 子程序时给 Addr 参数赋相应的值即可,如 416768。
Modubs Master 扩展地址模式仅支持保持寄存器区,不支持其他地址类型。
所以你的要求无解。
但你可以不用主站库来做,如果你只需要一个累计值,那么用主站库实在浪费。