回复:331热电偶 热电阻模块出错 求解决

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-15 16:42:51

1楼

热电偶过来的A/D转换值,直接除以10就是温度。

热电阻需要看你硬件配置里的是气候型还是标准型,气候型是除以100,标准型是除以10.

所以,不能使用调用FC105,FC105 是以输入量0-27648(单极性)或者(-27648- +27648)为标准进行线性化的。

人生就像一场旅行!