困扰一个多月的问题终于解决了!!!
过程如下|:
一个多月前设备在运行中出现急停报警,检查了几个急停开关都没问题,复位报警之后设备正常运行;
一个班之后又开始报警,检查相关的急停开关依然没有问题,复位后继续工作;
、、、、、、
类似的急停故障越来越频繁,反复出现;
更换相关的安全集成模块(此处省略无数对Siemens安全集成模块和安全程序的纠结!!!)
偶然发现急停报警时某个profibus站闪一下迅速恢复正常,怀疑是此站有问题,检查此站及相邻站;
检查好久之后终于拆下了48站的profibus的连接器(如图1),起初检查时没有发现问题,排除;
图-1.jpg
相邻站也没检查出来问题,陷入深深的沉思中......
再次拆除48站,更换备件,继续观察报警消失!!!
设备正常运行1个小时没有报警出现,现在确定就是48站出的问题。
拆开48站之后发现profibus焊接点已出现严重的锈蚀现象(见图2),影响通讯,在profibus的网络中引起中断,触发急停报警,瞬间又恢复正常。
图-2.jpg
总结:
一定要细心,抓住每一个细节;
不能被假象迷惑,要通过现象看本质;
排除故障要有耐心和毅力,沉得住气。
新的一年祝大家工作顺利!