恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-15 18:47:01
4楼
是间接寻址:首先要定义一个32位的指针变量,比如MD200
L 2 //比如取DB1.DBW2的数值
SLD 3 //这一步很重要不要忘了,
T MD200 // 赋值指针地址
OPN DB1
L DBW[MD200]
T MW300 //将DB1.DBW2的值赋值为MW300
有关间接寻址还是要下载一个资料看看
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1597
看来累加器的作用占主导啊,这段程序主要是对累加器的操作。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主