以下是引用Tech.Wing在2016-02-16 12:21:23的发言 >

编码器问题已解决,1#为编码器接头经处理的状况;2#为测试元件;3#为伺服电机。


400热线可能是节后高手未上班,我提了几个问题,总是一个工程师接应,一听是第三方电机,对方直接拒绝支持,说这是特殊应用,令我无语。。。

就是,都是西家的传动产品,不能算是第三方电机,再说了,S110本来就可以带第三方电机嘛。估计是不熟悉这种配置了吧?