wincc之前正常,但现在监测不到温度,可监测其他数值(速度、深度)。此外,step7程序中能监测到。

已锁定

小辉2013

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2013-05-09

普通 普通 如何晋级?

wincc之前正常,但现在监测不到温度,可监测其他数值(速度、深度)。此外,step7程序中能监测到。

689

4

2016-02-16 16:42:23

展开查看
引用自找答案,问题ID:135735

矿井副井提升系统,我是维护,初期接触,工控机上wincc监控提升机的速度、位置、减速点及电机温度等信息,现在问题是wincc监控不到电机温度,其他信息可监控。用的是300plc,在step7梯形图程序中打开温度使用的数据块,监控数据可以监控到实际温度。可是在同一工控机上的wincc软件,监控画面上温度却采集不到,显示0,为什么?
此外也检查wincc的变量了,和step7程序中的变量地址一样没错。wincc也应该和step7程序链接上的,因为现在可采集到电机的速度及其他信息。谢谢大家帮助。

提问者:小辉2013


zhangli0 回答道:

温度是一直没有还是原来有现在没有了?如果是一直没有,检查你的变量的数据类型,一般温度信号都是实数,上位机是32位浮点数。
wincc中建立4个32位浮点数类型变量,分别链接db106.dbd10,db106.dbd14,db106.dbd18,db106.dbd22。然后wincc的画面上建立4个io域链接这4个变量。

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>
此外也检查wincc的变量及I/O域正常,和step7程序中db数据块的变量地址一样没错。wincc也应该和step7程序链接上的,因为现在可采集到电机的速度及其他信息。之前wincc可监控到温度,正常使用。工控机掉过电,有影响吗?谢谢大家的帮助。