高见,先做配电板是一个节省时间的绝好办法,下次我也要用。
引用15楼详细内容:
原来你想节约做柜子的时间啊,我们柜子的速度还行吧。时间最长的是外购件,另外柜子我们还可以让厂家先把里面的配电板先做出来给我们
引用14楼详细内容:
功率件是大件,数量是知道的,变频器几个,星三角100安接触器几个,1210接触器加热继几个。接触器是plc直接控制还是经由中继过渡,每个电机是否需要单独的断路器,不画图就知道的了。剩下不清楚的就是中间过程需要多少中间继电器需要多少端子线槽。留大一点啦。计划12个接触器的话就预算14个的空间小功率的变频5个就留6个的空间。大变频和伺服这两件就基本很少有变动了吧。还有个不清楚的就是plc到底扩展到多长。变数是有的。预宽松一点,方便一点。可能电柜的定做过程是最长的,所以先订电柜啦。
引用12楼详细内容:
你说的图是系统电路图(我叫原理图),不先画出电路图我怎么知道一共需要多少元器件,功率多少,型号是什么(知道所有元器件才能确定柜子大小)然后我还会画一个我叫(互连图),确定设备到电柜如何走线,这涉及到电柜开孔,上走线,下走线,侧走线。
不过最终电路图,电柜,元器件清单要一起出图纸。因为这三样都是互相关联的,做这三样的时候可以达到一个自检过程。先把某一个图纸先出去不是太好
引用8楼详细内容:
大电流的走向;小电流的走向;大器件小器件的布局;外部接线线束的分布;面板按钮的手势。以上,定出电柜的外形,结构。先订了电柜再话图啊。