回复:电容补偿柜的安装位置对变压器低压侧总断路器的影响

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-17 11:18:50

9楼

将补偿柜安装在距离较远的车间配电室内的进线总断路器出线处,应该可以比较好解决你的问题,相当于就地补偿,安装电房处就是集中补偿,补偿柜最节能安装方式就是就地补偿,离需要补偿的负载越近越好,你的工控最好在总断路器下方安装一些其他只存在电动状态的负载,就是当吊机发电时,刚好有其他负载处于电动状态吸收发电的电能就避免一些问题发生,补偿柜的作用就是电机等感性负载励磁使用的无功功率原来由变压器提供,现在又补偿电容提供,电机需要的无功功率是没有少的,只是提供者不同而已。