s120 故障碼 F06500 整流單元無法同步 無頭緒 求救
- 检查设定的输入频率,如有必要则更改该频率(p0211)。
- 检查阈值的设置(p0284, p0285)。
- 检查主电源连接。
- 检查连接端子。
使用电压监控模块 (VSM) 时:
- 检查端子上的电源连接情况(X521, X522)。
- 检查VSM 的激活情况(p0145, p3400)。
- 检查主电源。
注释:
在装机装柜型功率单元上,正确的 VSM 电压测量值是主电源同步的前提条件。
参见: p0211 ( 额定输入频率), p0284 ( 电源超频报警阈值), p0285 ( 电源低频报警阈值)
参考文件SINAMICS S120/S150:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/68041075