回复:s7-200smart与施耐德atv302变频器的直接i/o连线问题

weiyt

  • 帖子

    1586
  • 精华

    14
  • 被关注

    326

论坛等级:至圣

注册时间:2006-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-18 10:13:28

1楼

 

  1. s7-200输出端,2L+与2M应该和直流电源的正负极连起来?还是要和变频器输入端24v+和CLI公共端分别连起来?

       要看你是怎么设计的。如果简单调试,可以将2L+,2M接变频器的24V和CLI,然后0~7任一输出点接变频器的使能;对于DC/DC/DC模式的CPU,一般用继电器控制变频器的使能,2L+与2M应该和直流电源的正负极连起来,继电器的常开点接变频器的24V和使能。

2.s7-200的输出端指示灯,在输出端没有接线的情况下,在step7里面调试的时候,开关按下,输出节点指示灯会亮吗?

要看你的程序,一般情况下,启动信号进来,无报警等条件限制时,输出指示灯会亮。

 

3.输出端在开关接通和关闭的情况下和2M之间的电压有变化吗?分别为多少?、

输出点是24V,所以有输出和没输出状态对2M应该是24V,0V