回复:高速Q0.0和即时Q0.1谁先输出

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-18 11:13:41

26楼

展开查看
以下是引用xsh401在2016-02-18 10:25:28的发言 >25楼

一般的伺服驱动器带有2种类型的脉冲输入通道,以西门子V90为例,其含有24 V 单端脉冲输入(200KHz) 和 5 V 高速差分脉冲输入(RS422,5MHz)两种类型。


S7-200 SMART CPU 的PTO 输出只能接入到其24 V 单端脉冲输入侧,而不能接入到5V 高速差分输入侧,所以S7-200 SMART 应用于这种类型的伺服驱动器是肯定没有问题的,大部分的伺服驱动器也是这种类型的。


假如能将S7-200 SMART CPU 接入到一个5MHz的伺服驱动时,需要考虑的一种情况是:方向有1切换到0时,输出脉冲。这种情况必须增加100Ω~100Ω电阻,不然会丢失1-2个脉冲的。

而方向从0到1切换,是不需要考虑的。



说的没错,如果你要大于200K了,你也就不能用smart直接驱了,而用差分驱动了。@芳季

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com