恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-18 11:13:41
26楼
一般的伺服驱动器带有2种类型的脉冲输入通道,以西门子V90为例,其含有24 V 单端脉冲输入(200KHz) 和 5 V 高速差分脉冲输入(RS422,5MHz)两种类型。
S7-200 SMART CPU 的PTO 输出只能接入到其24 V 单端脉冲输入侧,而不能接入到5V 高速差分输入侧,所以S7-200 SMART 应用于这种类型的伺服驱动器是肯定没有问题的,大部分的伺服驱动器也是这种类型的。
假如能将S7-200 SMART CPU 接入到一个5MHz的伺服驱动时,需要考虑的一种情况是:方向有1切换到0时,输出脉冲。这种情况必须增加100Ω~100Ω电阻,不然会丢失1-2个脉冲的。
而方向从0到1切换,是不需要考虑的。
说的没错,如果你要大于200K了,你也就不能用smart直接驱了,而用差分驱动了。@芳季 。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主