回复:S120变频器F30002故障,是否是过流引起的!

bjl

  • 帖子

    67
  • 精华

    6
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2015-04-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-18 11:28:55

5楼

 以前有西门子440系列的变频器报过压保护,不定时发生,监控记录变频器电源电压正常,并且和其他变频器用同一电源,但就是那一个变频器报警,当时也检查了电机和电缆没发现问题,变频器也换过没用,无意中发现设备在做某个产品时振动很大,电缆有磨损处,更换电缆后再也没发生过,也很奇怪为什么不报短路,

还有一次在染厂定型机有几个西门子变频器经常报过压报警,经过观察发现是工艺设定速度差很大引起再生能量反馈到变频器引起,通过加装制动单元后问题解决。