回复:这个程序什么意思

mkas

  • 帖子

    125
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2013-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-18 15:26:08

5楼

展开查看
以下是引用panzhaoyong在2016-02-18 14:22:13的发言 >4楼

 关键是网络2中的赋值含义吧!

K4X0,是把X0,X1,X2,X3这四个PLC输入状态赋值给D1120,D1120值0000-1111;

K2X20,是把X20,X21这二个PLC输入状态赋值给D1121,D1121值00-11;

K2S1,是把S1,S2这二个PLC程序控制的状态位赋值给D1122

K2S350,是把D1123赋值给S350,S351.

这是三菱变址寻址的方式。

关键是网络2中的赋值含义吧!

K4X0,是把X0开始的16个PLC输入状态赋值给D1120;

K2X20,是把X20开始的8个PLC输入状态赋值给D1121;

K2S1,是把S1开始的8个PLC程序控制的状态位赋值给D1122

K2S350,是把D1123赋值给S350开始的8个位.



好好学习,天天向上
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54662条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。