回复:这个程序什么意思

年少轻轻的帅

  • 帖子

    255
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-19 08:04:29

6楼

展开查看
以下是引用mkas在2016-02-18 15:26:08的发言 >5楼

关键是网络2中的赋值含义吧!

K4X0,是把X0开始的16个PLC输入状态赋值给D1120;

K2X20,是把X20开始的8个PLC输入状态赋值给D1121;

K2S1,是把S1开始的8个PLC程序控制的状态位赋值给D1122

K2S350,是把D1123赋值给S350开始的8个位.



以下是引用panzhaoyong在2016-02-18 14:22:13的发言 >4楼: 关键是网络2中的赋...

引用4楼详细内容:

 关键是网络2中的赋值含义吧!

K4X0,是把X0,X1,X2,X3这四个PLC输入状态赋值给D1120,D1120值0000-1111;

K2X20,是把X20,X21这二个PLC输入状态赋值给D1121,D1121值00-11;

K2S1,是把S1,S2这二个PLC程序控制的状态位赋值给D1122

K2S350,是把D1123赋值给S350,S351.

这是三菱变址寻址的方式。

兄弟,这个我知道了,开始不了解上面幅值的含义,谢谢