回复:关于G120变频器参数设定的几个疑问

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-19 10:25:38

2楼

正是。

这些报文定义好的状态字中的PZD都是按4000h=100%定义好的。具体转换就是看P2000-P2004的标定,自己在PLC中去做转换。(事实上,通常不用去转换。百分比显示更能表现负载情况,要比显示87.5A之类更说明问题不是吗?)

另外,如果是用S7 1200/1500,本身就有专门的标准化指令(将这个4000H转换成浮点格式。或者反过来转换。)

变频器接收的控制字中未用的部分,可以自己去自由BiCo。其中PZD4可以用位连接。

在TIA 博图中,就采用项目中设置最好。因为它可以使其具有一致性(报文的设置是在一个软件中,不容易出错。)

单独备份当然可以从STARTER中上载,并不受影响。(如果通过STARTER下载,TIA项目再次连接时,是会知道的。两者在驱动中的记录是不同的。)

当然,也可以保存在SD卡中。

 