回复:S120变频器F30002故障,是否是过流引起的!

bjl

  • 帖子

    67
  • 精华

    6
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2015-04-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-19 10:43:27

7楼

 提速过程中该电机被负载拖动的情况也是有的,曾见过一无纺布设备,该设备功率相对下一级设备功率较小,在升速的时候报警设定速度和实际速度偏差太大,厂家工程师屏蔽该报警后就报过压报警了,后来经过检查发现在升速时下级设备速度远远大于报警设备速度,报警的设备被下一级设备通过布面拖动,于是要求工艺调整这两个设备的速差,一切恢复正常。