对于高速信号的产生和接收毫无疑问硬件会产生绝对的影响,要比较信号的先后就得在相同的硬件平台下,交换输入回路就是期望获得一个同等的硬件,在此基础上用高计的AB相计数来判断边沿的先后,由于S指令和PLS指令要消耗几个微秒和几十微秒,高计可检测2,30KHZ也就是50微秒,在4X模式下除以4也就是10多微秒的分辨力,相信检测这个先后可以实现。
另程序中也可以将PLS和S指令交换一下看看实验结果,有可能因在后面的S指令耗时较短导致PLC认为同时输出。
题外话:将I0.0,0.1并联,使用边沿中断,观察一个上沿信号之后MB0的值,这个也可以得到一些东西。