恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-19 15:26:46
7楼
中断事件号17是指HSC2方向改变了。
如果是中断允许(ENI使能)的,一旦HSC2方向改变了就产生中断。 这个中断的产生是与你图中的M10.0和P没有直接关系的;即使把M10.0改成其它任意接点,有P没P都一样,只要ENI使能+HSC2方向改变这两条件都满足就会产生中断.
哦,我就是在想为什么加P,谢谢
请填写推广理由: