回复:西门子300已经用IM365扩展了一个机架,求再扩展一个机架的方法。

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-19 15:32:37

4楼

展开查看
以下是引用lilibinininu在2016-02-19 15:25:53的发言 >3楼

谢谢,扩展ET200M是从CPU上扩展吧??

以下是引用Letham在2016-02-19 14:39:02的发言 >2楼:IM365接口 只能扩展...

引用2楼详细内容:

IM365接口 只能扩展1个本地机架,如果需要扩展多个本地机架需要使用IM360 S-R接口模块。


根据你选择的配置,需要通过远程IO的方式来做,比如DP总线,扩展一个ET200M的从站。

是的313C-2DP 自身集成DP口(X2端口),ET200M 上 也集成一个DP端口,用DP线连接起来,PLC硬件组态里组态下,然后下载到CPU里。


DP网络 需要终端电阻,关于 终端电阻怎么设置 参考下面文章(其实很简单:))

http://wenku.baidu.com/link?url=mcF7nFcF1kIynvO9zjCSsJo9_Bnp2VYYSmR-E-GL57nBtBNGek7s7nTbLqkJ_mByl7DchWX5O641XJe2UPFdBIb1XcY3N1SwmwyUe0cNHpC