恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-02-19 15:39:59
57楼
AB相计数对边沿的分辨力就一定低于6,7,8模式下对边沿的分辨力吗?估计是差不多的,也就是说A相上沿领先B相上沿0.3微秒,高计应该能可靠加1的。
另:输出的领先这么一点点测试中是发现到了,实际应用中连接的伺服输入接口能否准确识别还有赖于伺服的能力呢,我手头曾经的一块步进电机驱动模块方向信号输入电路明显比脉冲信号输入电路用的芯片速度要慢,这微小的领先严重怀疑能否被识别到,呵呵
哦。楼上。我肯定相信伺服比plc速度更高。既然plc自己都能发现这个时差,伺服绝对也能发现。
还有。1微秒脉宽是0.5兆赫兹,0.3微秒那可是1.5兆以上的频率了哦。AB相哪能得到这样的速度?所以说啊,增减计数就比AB相快。
(哎呀我没引用干嘛老是出现引用的啦?)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主