回复:AO模块RUN状态修改输出范围

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2103
  • 精华

    45
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-19 15:53:43

2楼

你是指的是通过程序改变 硬件配置里的 参数吗?如果是,请参照下面文章,里面有哪些模块支持通过程序更改参数。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/79644040/%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%BC%96%E7%A8%8B%E4%BF%AE%E6%94%B9s7-300-400%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%A8%A1%E5%9D%97%E5%8F%82%E6%95%B0?dti=0&lc=zh-CN


如果,仅仅是改变输出模拟量大小,那么很简单。根据范围将某个值标定到0-27648之间,然后将这个值MOVE到相应的PQW/QW 里去就行


最后,siemenz模块不像某些厂家模块AO模块的D/A转换的数字量会根据不同的硬件组可能是0-16383或者0-32000,SIEMENS AO模块 正常范围内的D/A转换的数字量值就是0-27648对应4-20MA或者0-10V等.不可更改! 