回复:关于G120变频器参数设定的几个疑问

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-02-19 16:26:11

4楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2016-02-19 12:35:14的发言 >3楼

谢谢版主回复,

电流和转矩我明白了,和转速是一样的,之前转速有写速度转换程序,电流和转矩没用到所以也没仔细看。


关于1138和1139通过总线给定时,是怎么确定的呢?

以下是引用yming在2016-02-19 10:25:38的发言 >2楼:正是。这些报文定义...

引用2楼详细内容:

正是。

这些报文定义好的状态字中的PZD都是按4000h=100%定义好的。具体转换就是看P2000-P2004的标定,自己在PLC中去做转换。(事实上,通常不用去转换。百分比显示更能表现负载情况,要比显示87.5A之类更说明问题不是吗?)

另外,如果是用S7 1200/1500,本身就有专门的标准化指令(将这个4000H转换成浮点格式。或者反过来转换。)

变频器接收的控制字中未用的部分,可以自己去自由BiCo。其中PZD4可以用位连接。

在TIA 博图中,就采用项目中设置最好。因为它可以使其具有一致性(报文的设置是在一个软件中,不容易出错。)

单独备份当然可以从STARTER中上载,并不受影响。(如果通过STARTER下载,TIA项目再次连接时,是会知道的。两者在驱动中的记录是不同的。)

当然,也可以保存在SD卡中。

 

噢,下午又测试了一下,1138和1139的设定值也搞明白了,它们是1120和1121的百分比,但是也存在一个参考值的问题,PLC要设定100%那就应该设定为:100%*16384/100%=16384,如果是50%则是8192,也就是说想要设定百分之多少,就应设定16384对应的百分比后的数值。