回复:当打压电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电由什么措施呢?

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-20 16:43:22

4楼

展开查看
以下是引用指路在2016-02-20 15:02:43的发言 >3楼

为了防止设备在晃电时,接触器吸合不可靠,发生人和设备事故。一般的解决办法就是--增加零压继电器。

原理是;  1,  在设备的接触器动作之前,先要通过零压继电器的点吸合后,才能够工作。

          2,  在发生晃电的时候,零压先掉,之后,所有的电器原件都掉。设备停止运行。

          3,  在电压高了,所有的电器控制的条件,必须先使得零压继电器人为的吸合,才能够动作。避免了人和设备的事故发生。

    

零压继电器如何防晃呢?

The darkness is no darkness with thee.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。