回复:主轴伺服电机的风冷风扇大家都是怎么控制运转的?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-20 19:26:22

2楼

楼主的改进很合理呦。其实最简单的就是伺服控制系统有自己的运行-停止状态字,把它关联到一个开关量的输出就可以了,用这个控制信号连锁电机的强迫风冷接触器线包,只要电机运行,强冷风机就转,反之亦然。而且强冷风机的电源要加热保护。一旦风机过热(包括缺相运行),连锁电机的控制Off2,外部故障停车保护。


我一般不会设置延时停风机,原因是电机的强迫冷却,能够保证电机的散热,所以既然是电机停止工作了(OFF了),电机就没电了,也不会热起来的。延时停风机有点繁琐了。不如就用一个信号作为逻辑控制省事。关键是此种方法能保证风机的运行满足现场使用要求。