回复:840d在HMI中不能使用U盘

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-20 20:11:01

9楼

展开查看
以下是引用西范斯在2016-02-20 18:35:44的发言 >8楼

1. In the setting screen "Logic drives" under "Start-up" → "HMI".
2. By configuring file LOGDRIVE.INI.

说的是:7.x的是logicdrive.ini或画面配置,不再用F:\MMC2\MMC.INI设置。

 

以下是引用菲戈在2016-02-20 15:57:04的发言 >7楼:楼主不是说windows下...

引用7楼详细内容:

楼主不是说windows下能用吗?

以下是引用西范斯在2016-02-20 08:19:10的发言 >6楼:看看是不是注册表禁...

引用6楼详细内容:

看看是不是注册表禁用可U盘。 点击“开始,运行”,在运行对话框中输入“regedit”命令,回车后弹出注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR”,找到“Start”键,双击打开,将其值修改为“2”,点击“确定”按钮后,重新启动系统 “Start”这个键是USB设备的工作开关,默认设置为“3”表示手动,“2”是表示自动,“4”是表示停用。

不知道楼主是不是7.X AD。这个倒是和operate

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com