回复:如何保证S7-200计数器计数的准确?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12144
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-20 22:24:53

2楼

1、正交计数,从原理上设计时保证不会产正反转时的误差。

2、我估计楼主是每读一次计数值后,就来一次清零。你能保证读完至清零这段时间内没有脉冲进来?

评论