Modbus Master 协议库支持超过 9999 的保持寄存器地址。地址范围为 400001 - 465536。只需在调用 MBUS_MSG 子程序时给 Addr 参数赋相应的值即可,如 416768。
Modubs Master 扩展地址模式仅支持保持寄存器区,不支持其他地址类型。
所以你的要求无解。
但你可以不用主站库来做,如果你只需要一个累计值,那么用主站库实在浪费。
确定方案时,把流量计作为一个从站,另外还有几个模拟量模块子站(支持Modbus协议)。但在实际施工调试时,才发现上述问题。64位,32位表示浮点数对该项目来说没有什么意义,上位机可以解析64位的浮点数。瞬时值、累计值都需要采集。
现场有仪表联调时才拿到资料,查询资料。主站不能集成该表,两种方案:
单独配置一台PLC,用P1口做一个自由口,P0口做Modbus从站再被主站集成起来。
使用模块进行转换(成本最低)与流量表hart通讯。