wincc v7.3 web 配置都已经完成 而且可以通过WinCCViewer RT.exe 连接服务器并能访问到过程画面,但是我使用ie浏览器进入后看不到过程画面并提示“你无权访问该页面,请联系网站管理员”。请问这怎么解决啊?
msc1210@126.com 谢谢!
还是自己回复 以便告诉大家 这个问题出在什么地方
如我在wincc中设置了 dm_admin 用户名 密码123456
在windows 的组用户中也必须设置dm_admin用户名密码123456
并且在dm_admin里的隶属于添加 SIMATIC HMI VIEWER 和超级用户授权,并将user删除。
我这样处理我就可以通过WEB访问过程方面了!