回复:请问g120变频器参数调试问题?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37153
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-21 16:44:03

2楼

哦,如果是我,就不用宏了,直接采用自由连接,根据控制字和固定值设置,去连接相应的开关量输入接口参数。确实有点乱。但如果功能图比较熟,也很简单。就是几张图的事。工作量很小。


比如控制字ON/OFF1直接连接开关量输入1;正反转控制字直接连接开关量输入2;两个固定值组合(4种状态)分别接开关量输入3和4;然后内部的对应参数设置一下就可以了。