回复:MM420变频器电源问题

hbttkj

  • 帖子

    1002
  • 精华

    24
  • 被关注

    292

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-21 17:08:27

5楼

  1. 新变频器调试和上传下载参数时,通常三相变频器只接二相220V的交流电进行。

  2. 在生产实际中,曾遇到过三相断路器其中有一相不知道什么时候断相坏了,实际就一直是二相380在供电,也未有任何报警及故障,最后也是在无意中发现的。

  3. 之前也曾模拟欠压实验,用3KW变频带1.5KW电机,接二相380运行正常。

    所以如果楼主的220V变380的变压器功率够用,2.2KW变频带0.75KW的电机做测试,我个人认为也是没有问题。