网上看了好多资料 也没个头绪 有说再加块CPU 有说加ET200SP 可是ET200SP的手册看的需要好多东西。。

现在是1200CPU+4个热电偶模块+2个16点DIDO+4路模拟量输出+4路模拟量输入,可是现在输出点还是不够,CPU上的自带的模拟量和数字量也用完了。

如果CPU上加信号板算1个模块吗?可是加了也才多2个DIDO点。

是不是再加个CPU最方便。

主站从站没接触过,如果2个CPU通讯都需要些什么模块呢。

希望各位帮帮忙

还有现在1200CPU没有32出32入的数字量模块吗

提问者:天然天成


阿鸣 回答道:

1、最多扩展8个信号模板,其中最多可以添加三个通讯模块。
2、S7-1200最多数字量284点,最多模拟量51路, 以上点数含CPU本体上的I/O点数。见:
CPU最大带载能力计算:
http://wenku.baidu.com/view/45bae077f46527d3240ce05c.html
3、加个CPU最方便。
4、如果2个CPU通讯都需要些什么模块?见:
、《如何实现两个S7-1200 CPU之间的以太网通信》连接:
http://wenku.baidu.com/view/831b3c956bec0975f465e25f.html
、看看《 基于S7-1200CPU集成PN 接口Modbus TCP通讯快速入门》,该文有详述。下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0500
、S7-1200 的PROFIBUS DP通信:
《S7-1200 PROFIBUS-DP 主站操作手册CM1243-5,2011,09》: 
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=49851842&caller=nl
、《S7-1200 PROFIBUS-DP 从站操作手册CM1242-5,2011,09》: 
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=49852105&caller=nl
、1200CPU没有32出32入的数字量模块吗?
没有。
5、问题补充:发现有4个数字输出的信号板 请问安装在S7-1200上的信号板算模块吗?
模版与模块是一回事。凡是S7-1200系列的模板(块)都算数。
建议看看:
西门子S7-1200 PLC产品样本选型手册:
http://www.doc88.com/p-954299459900.html

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
可以加ET200SP做I Device 或者加一块1200PLC走S7通讯
希望可以帮到你 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15714条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。